Добавлено: Пн Дек 01, 2008 6:58 pm
Заголовок сообщения: Проблема с ИБП
Восстановил старый ИБП "Back Pro POWERMAN 600 plus" (заменил батарею)
Все заработало, за исключением одного, диск с софтом утрачен давно и безвозвратно.
Скачал с интернета какой-то софт, но при инсталяции требует серийный номер продукта, а родной серийник бесперебойника указанный на шильдике не принимает.
http://powerman.ru/shablon.php?support вот тут скачал софт.
Для того, чтобы получить серийный номер для комплекта ПО для Windows-систем, обратитесь в службу поддержки: ups@nnz.ru
Для получения серийного номера к комплекту ПО под Windows при обращении в службу поодержки следует указать модель и серийный номер ИБП, к которому требуется ПО.
Получил наконец-то серийный номер для софта. Но система все равно не работает. Комп не видит бесперебойник. Может дело в не родном кабеле на компорт?
Намучался аж надоело. А так ли уж нужна связь компа с бесперебойником? Может выгоды того не стоят?
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 9:24 am
Заголовок сообщения:
Распайка кабеля вполне может быть своей собственной, не совместимой с другими. У АРС, например, так и есть.
Выгода - она в том, что можно глянуть состояние батарей, нагрузку. И основное, для чего это надо - сигнал о выключении компа, когда батареи почти разряженные. Наиболее актуально при пропадании света на длитетельный период и часто в случае, когда комп работает сам по себе, без присмотра. Если за компьютером постоянно кто-то сидит (или рядом), вполне нормально выключается руками.
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 9:46 am
Заголовок сообщения:
Porco_Rosso
Служба источников бесперебойного питания включена?
пуск-администрирование-управление компьютером-службы
в диспетчере устройств девайс виден вообще?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Pavelat
на com-порт своя распайка? а для кого RS-232 писан?
Добавлено: Ср Дек 10, 2008 11:01 am
Заголовок сообщения:
А вы поищите распайку APC-шного кабеля. А RS-232 - це протокол обмена. Он распайку в принципе не задаёт. Хоть на RJ-11 делай. Хотя есть рекомендуемая, но она не везде применяется.
А вы поищите распайку APC-шного кабеля. А RS-232 - це протокол обмена. Он распайку в принципе не задаёт. Хоть на RJ-11 делай. Хотя есть рекомендуемая, но она не везде применяется.
Стандарт EIA RS-232-C, CCITT V.24
Скорость передачи 115 Кбит/с (максимум)
Расстояние передачи 15 м (максимум)
Характер сигнала несимметричный по напряжению
Количество драйверов 1
Количество приемников 1
Схема соединения полный дуплекс, от точки к точке
Код:
Порядок обмена по интерфейсу RS-232C
Наименование Направление Описание Контакт (25 pin) Контакт(9 pin)
DCD IN Carrie Detect (Определение несущей) 8 1
RXD IN Receive Data (Принимаемые данные) 3 2
TXD OUT Transmit Data (Передаваемые данные) 2 3
DTR OUT Data Terminal Ready (Готовность терминала) 20 4
GND - System Ground (Корпус системы) 7 5
DSR IN Data Set Ready (Готовность данных) 6 6
RTS OUT Request to Send (Запрос на отправку) 4 7
CTS IN Clear to Send (Готовность приема) 5 8
RI IN Ring Indicator (Индикатор) 22 9
вообще, наскока мне мой склероз не изменяет, два вида распайки кабелей для параллельных портов: DTE-DCE или нуль-модемный (DTE-DTE/DCE-DCE), в принципе может в этом и затык, я ж почему спросил про видимость бесперебойника операционкой и включение сервиса.
По уму алгоритм проверки девайса простейший:
1. в мануале смотрим тип используемого кабеля (кросс- или нуль-модемный), берём заранее рабочий требуемый кабель.
2. соединяем комп с упсом, смотрим реакцию, по уму, при правильном выполнении п.1 винда радостно сообщит о нахождении нового устройства.
3. проверяем, что бы служба бесперебойников была включена.
4. проверяем в дисп. устройств, как определился подключённый девайс.
5. по идее, в 99% случаев, устройство, обменивающееся данными через компорт (при выполнении п.п. 1 - 3) нормально работает с родными виндовыми дровами, фирменные добавляют доп. функционал.
6. при успешном выполнении предыдущих пунктов натраеваем упс через стандартную службу ИБП и всё
как то так
ПС: за что я так люблю пыхпыхбебе - замучаешься форматировать сообщение, блин!
ППС: нагуглил краткий ман по распайке кабелей для Вашего бесперебойника:
http://www.commissioneadozioni.it/FileServices/download.aspx?id=168
надеюсь поможет, видно дело всё-таки в кабеле.
[quote="sanjek65"]Porco_Rosso
Служба источников бесперебойного питания включена? -да
пуск-администрирование-управление компьютером-службы
в диспетчере устройств девайс виден вообще? -нет
Однозначно причина в кабеле...хоть мой упс и соединен через USB с компом,но имеется и ком..так в мануале красными буквами писано не применять обычный кабель RS 232....
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы